在前面几节,我分多章节写了高效过滤器的相关信息,包括它的检漏,以及如何安装,如何更换等等。其实在空调系统中,高效过滤器只是其中最终的一个环节,就像水系统中的冷冻水一样,它在进冷冻水机制成冷冻水之前,经过了预处理和冷却水塔的冷却处理,确保它在供给到之前,就是符合要求的。因为,在空调过滤系统中,其空气在进高效过滤器之前,一般都会经历初效、中效、亚高效的预处理,如下图示:
那么,在这一节中,写一点关于初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效不同的标准和使用效能的相关知识,供参考。
在写这部分之前,我们有必要了解一下过滤器的发展史,以方便我们更好地理解。
1:过滤技术:
公元年蔡伦改进了造纸法。他在造纸过程中将植物纤维纸浆荡于致密的细竹帘上。水经竹帘缝隙滤过,一薄层湿纸浆留于竹帘面上,干后即成纸张。这是我国古代应用过滤技术进行生产的经典。还有我们制豆腐洗浆等都是过滤技术应用的经典。从某种意义上来说,用网网鱼,也是过滤技术的一种应用。
2:空气过滤技术的产生与发展:
空气过滤器是通过多孔过滤材料的作用从气固两相流中捕集粉尘,并使气体得以净化的设备其原型是人们为保护呼吸而使用的呼吸保护器具。在一世纪的罗马,人们在提纯水银时用粗麻制成的面具进行保护。此后空气过滤器在有害化学品的生产应用中得到了缓慢的发展,直到年布朗发现了微粒运动规律,人们对空气过滤的机理有了进一步的认识。在第一次世界大战期间空气过滤得到了快速的发展,由于各种化学*剂的使用,以石棉纤维过滤纸作为滤烟层的*用防*面具应运而生。年10月产生了以玻璃纤维为过滤介质用于空气过滤器。60年代,高效过滤器问世;70年代,采用微细玻璃纤维过滤纸作为过滤介质的HEPA过滤器,对0.13微米粒径的粒子过滤效率高达99.%。八十年代产生了性能更高的ULPA过滤器。目前,各国仍在努力研究更先进的空气过滤器。近代,过滤器的设计取得了显著进展,产生无隔板过滤器,消除了分隔板损坏过滤介质的危险,有效地增加过滤面积,在提高过滤效率的同时并降低了气流阻力,进一步减少了能量消耗。此外,空气过滤器在耐高温、耐腐蚀以及防水、防菌等方面也取很大的进展,满足了一些特殊的需求。下面,我们详细讲一讲后续的空调系统的初、中效过滤器,
1:初效过滤器:
初效过滤器主要用于过滤5μm以上尘埃粒子。这种效率的过滤器,常用一空调与通风系统的初级过滤,也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统。
它有板式、折叠式、袋式三种样式,以折叠式为例,迎风面积大,流入的空气中的尘埃粒子被过滤材料有效阻挡在褶与褶之间。洁净空气从另一面均匀流出,因此气流通过过滤器是平缓和均匀的。
使用无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等作为过滤材料。视过滤材料不同,它所阻挡的粒径从0.5μm到5μm而不同,过滤效率也不同。
一般外框以坚固的防水板组成,用来固定已折叠完成的滤材,以纸框、铝框、镀锌铁框为最常见,过滤器的四周皆以特殊的专业粘合胶水与外框粘合,能防止空气泄漏或因风阻压力造成破损的情况发生。
为保持过滤滤材,一般外面加装有防护铁丝网,为防止铁丝生锈,一般需要对铁丝网做喷塑或镀锌处理。
从专业上讲,一般在空调系统中使用的初效空气过滤器分为G系列过滤器,分八个品种:G1,G2,G3,G4,GN(尼龙网过滤器),GH(金属网过滤器),GC(活性炭过滤器),GT(耐高温粗效过滤器)。
对于初效过滤器,一般每日点检,每半年清扫,定期视情况年度更换。其清洁更换过程一般如下:
1、打开设备中的吸入格栅,按设备标识两边同时按住轻轻往下拉;
2、拖住空气过滤器上的操作位拉出过滤器;
3、用类似真空吸尘器的设备清除其中的灰尘;遇到灰尘过多的话可以用软毛刷子加中性洗涤剂进行清洗,放置于阴凉处晒干;
4、在清洗完成之后务必及时装上设备,安装的时候与打开操作次序恰好相反,注意操作时小心仔细,不能使用蛮力;
5、如果使用环境中灰尘过多,清洗次数应视情况增加,一般是半年一次为宜。注意以上操作应停机时进行。
今天就码这么多吧,时间不早了,中效及亚高效部分,下一期再接着写吧。各位周二愉快