关于幼儿园的知识点是历年消防师考试的重点内容,今天小编给大家搜集整理了一下这方面的知识点,供大家学习、参考。一.建筑分类和耐火等级首先需要定性,托儿所、幼儿园属于公共建筑,建筑标准遵从公共建筑的标准。特殊情况:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。三级耐火等级托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h。二.平面布置1.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:(1)设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;(2)设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;(3)设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;(4)设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;(5)设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。2.附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。注意:(1)托儿所、幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。(2)人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。(3)汽车库不应与托儿所、幼儿园组合建造。当符合下列要求时,汽车库可设置在托儿所、幼儿园的地下部分:1)汽车库与托儿所、幼儿园、应采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔;2)汽车库与托儿所、幼儿园、的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。三.安全疏散1.针对安全出口:公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一:(1)除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;(2)除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。2.疏散门:公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于m2;小结:针对托儿所、幼儿园任何情况下,不少于两个安全出口;当托儿所、幼儿园位于走道尽端房间,不管房间大小都不应少于两个疏散门,当位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间不大于50㎡时,可以设一个疏散门。四.建筑内部装修五.消防应急照明和疏散指示标志寄宿幼儿园和小学的寝室,地面水平最低照度不低于5.0LX,疏散走道,疏散通道不低于5.0LX。六.自动灭火系统大、中型幼儿园应设自动灭火系统。七.火灾自动报警系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施,任一层建筑面积大于m2或总建筑面积大于m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于医院门诊楼、病房楼和手术部等应设火灾自动报警系统。八.建筑灭火器的配置严重危险级:幼儿住宿床位在50张及以上的托儿所、幼儿园;中危险级:幼儿住宿床位在50张以下的托儿所、幼儿园。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇